CP1E-N30帶電池,如何在原有程序中使DM數據保存到EEPROM中去,這樣電池就不需要了,
sbwcc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 184 點
下載積分: 767 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-02-16
最后登錄: 2024-09-08
查看sbwcc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 20:38
PLC設置里面設置