樓主  發表于: 2013-06-25 12:28
出口設備,對方的供電是三相440V,60HZ,采用西門子的小型斷路器遇到問題,就是這些小型斷路器電壓等級都是400V的,如果對方的電壓波動10%,那就三相達到484V,西門子的小型斷路器能承受的了嗎?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-25 20:00
人家那里440V是標準電壓,不會給你配個440變380的電力變壓器,該設備裝機容量100多KW,不可能給你配變壓器的。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-26 20:40
三相小型斷路器只有400V電壓等級的,沒有更高電壓等級的了,愁死我了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-27 07:49
頂上去,大師們在哪兒呢,幫下忙啊。