sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tanwaneryi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-03-05
最后登錄: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-18 14:04
[MR-J2S-500A]運行過程中發現伺服器的負載率顯示會時不時的變動,正常是不變得,因為負載沒什么變化,現在變化范圍還挺大,變動的時候設備就會不穩定,然后我把連接負載的皮帶卸掉后,伺服器顯示的負載率還是會變,測量的電機電流也會變,感覺很奇怪!電機,伺服器都是換的新的?為什么
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5331 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-24
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-18 11:45
設定自動調整跑一段時間看看
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業