sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28675 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-06-15 15:11
你的KA2用高速繼電器試試
自動化單機,生產線,項目編程調試!
jxt520102
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 584 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-06-15 19:59
同意三樓的
laq55555
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-06-15
最后登錄: 2024-09-05
查看laq55555的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-06-15 20:06
電路圖沒問題。按鈕加時間繼電器可以解決。
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-06-15 20:41
我認為加一個時間繼電器就好啦
tianhe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 507 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-06-01
最后登錄: 2013-06-29
查看tianhe的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-06-15 20:53
這個問題有什么好糾結的,已經有人上了正確的圖了(huiming)。你那個圖就是理論可以,實踐卻不行
panfirst
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1007 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-12
最后登錄: 2015-03-11
查看panfirst的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-06-15 21:22
互鎖點位錯
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-06-15 21:41
你的圖有問題,在實際應用中我用過接觸器也用過M4YJ的普通中繼,都很好用,至今一直在用。完全不用加時間繼電器,不管你一次按下按鈕多長與多短時間都不會有問題,建議百度下圖紙,有很多的,能用的不多。
自學
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-06-28 16:47
電路有問題,
學者
qy21255
學好工控 勤勞創業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 237 點
下載積分: 13157 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-12-26
查看qy21255的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-06-28 17:05
樓主要另加個時間繼電器就能可靠動作了。
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-06-28 19:39
不知為什么我以前也試過  用的普通繼電器貌似沒有什么問題
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-26
查看sanlihu的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-06-28 20:25
電路分析如下:
1:電源-SB1按下-KM常閉-KA1線圈-電源     //KA1線圈得電,觸點翻轉
  電源-KA1常開變閉合-KM常閉-KA1線圈-電源  //KA1線圈維持得電。
2:電源-SB1按下-。。。。。。。          //KA2線圈不能得電。
3:電源-KA1常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源    //KM線圈得電,觸點翻轉 
4:電源-KM常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源    //KM線圈維持得電。
1--4同步完成,再松開SB1,KA1KA2線圈失電,其觸點復原。KM線圈維持得電。
第二次按下上SB1時,KA2線圈得電,KA1和KM同時失電,KA2也馬上失電,在SB1沒來得及松開時,又恢復到最開始狀態。
【一般來說,繼電器得電觸點動作先斷開常閉點,后合常開點,失電時常開觸點先斷開,常閉點后閉合。】
*************設計原理有問題******
吉圓電氣 QQ751673698
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 71202 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-12-26
查看雪峰的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-06-28 22:22
樓主的電路圖有問題,照此圖是不能工作的,只有按下SB,后面的電路才會得電,KA1、KA2才會分別自鎖。
其二 AK2線圈前的KA1觸點不應是常閉觸點,試想一下,當第一次按下SB,KA1線圈得電AK2線圈前的KA1觸點就斷開,當第二次按下SB,AK2線圈不可能得電工作。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go