sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-13 19:02
如題,望工控高手提供寶貴意見!
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 09:57
引用
引用第5樓dongguansae于2013-06-14 21:52發表的  :
1PG的可以最高輸出200KHZ,而本體的最高100HZ,如果可以的話,選擇本體好些


1PG 的脈沖最高也只有100KHZ
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-23 18:35
我想知道
BFM#0  設為K6400即轉動一圈所需6400個脈沖,BFM#2,#1設為K10000,即轉動一圈移動10000um (10mm) ,BFM#3的b1,b0設為復合系,BFM#3的b5,b4 設為1倍,那么向BFM#18,#17中寫入值16510時,那么就應該運行16.51mm是吧,精度是達到了,但是實際上移動距離為≤0.5mm時可以觀查到步進電機有一點角度的偏移,但是定位完成信號沒有置ON
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-23 20:27
引用
引用第21樓戇獅于2013-07-23 19:50發表的  :
0.5mm/10mm*6400=320
就是說移動0.5mm時,總共才發送320個脈沖。如果是J2S伺服,5#參數原始值100,發送320個脈沖后,驅動器是接收到脈沖就開始驅動運行的,一邊接收脈沖一邊驅動執行,接收的脈沖-反饋的編碼器脈沖=滯溜脈沖沒有超過100,所以沒有定位完成信號INP置ON。在伺服上可以監控到滯溜脈沖,再將5#參數改小試試看,應該是可以的


謝謝答復,我是用的步進,沒有用伺服 ,如果移到1mm 定位完成信號是可以置ON的,0.5mm以下的移動距離,定位完成信號就沒反應了