西門子S7-200 CPU222 PLC指示燈不亮,沒有24V輸出。找一張美國產S7-200電路圖做參考.

 


 

找到電源板,檢查電源管TOP246R, C腳無輸出。更換TOP246R。 檢查電容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF電容代換。

 

 



更換以后電源正常,有24V輸出。 接上數據線,傳入輸出點檢測程序,發現輸出04點繼電器無動作,單獨加電給該繼電器能動作。檢查繼電器驅動IC ULN2003,該IC15腳接04點繼電器,查15腳無輸出,更換ULN2003一切正常。





[ 此帖被makou在2013-05-27 22:02重新編輯 ]
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2024-12-21
查看makou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 20:35
引用
引用第7樓tom541100于2013-05-28 20:10發表的  :
LN2003應該是反相器。TOP246R是怎么換下來的??熱風搶??


ULN2003 是晶體管陣列驅動電路,很多數碼管顯示電路都用他。TOP246R;烙鐵和風槍都可以取下。