weichangye
級別: 略有小成
|
螺桿空壓機改造,電機是三菱4級50HZ感應式電機功率37kw,運行電流70A,.加入變頻器F740-37K.無PID運行,啟動運行到8HZ有(OL)過流報警,調整啟動頻率Pr13為10HZ,不再有報警,運行平穩50HZ運行時電流50A,30HZ運行時30A,以上電流均為輸入電流,變頻器輸出電流pu口顯示50HZ時68A,30HZ時71A.,根據用氣量大小,看壓力表顯示隨時調整頻率,每天節省電量80KWH,運行三天無異常,第四天改為PID運行,壓力變送器0-10V,目標值端子2,測定值端子4,參數設定如下Pr128(PID動作選擇):20(負作用端子4),4#端子的電流,電壓轉換開關為OFF,Pr267=2(測量為0-10V),RT(Pr183=14)為PID有無開關,上限頻率(Pr1=50),下限頻率(Pr2=30),各參數設定好后,關閉電源,接好壓力變送器輸出(當時生出正在進行管道壓力0.65MPA,壓力變送器輸出7V),關閉其它空壓機,啟動變頻空壓機,正常頻率34HZ,閉合PID開關,頻率馬上下降,并報警停機,報警代碼EOLT(失速防止),按stop消除報警,PID 推出(RT斷開),在啟動,運行指示燈閃亮,無法運行,停止。閉合PID開關,在啟動從0HZ啟動,8HZ時報警EOLT,停機。把設置恢復出廠ALLC=1,拆下4#,5#端子電線,RT斷開,拆下負載端電線。PU口啟動,從0HZ啟動,外部啟動,電位器2#,10#端子電壓4V,啟動,運行指示燈閃亮,無法運行。設定啟動頻率為10HZ,pu口運行還是從0HZ開始。正在與營銷商和三菱客服協商中。 [ 此帖被weichangye在2013-05-22 19:43重新編輯 ] |
---|---|
|