sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-17 11:52
FX3U輸入端的S/S接+24V,X0和X1分別接工作電壓為5V的內密控電子手輪的A、B相輸出(此電子手輪為集電極開路輸出),然后把電子手輪的0V和+24V的0V短接。這樣接線PLC能接受到電子手輪的信號嗎?電壓匹配嗎?謝謝!
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-20 09:54
因為此手輪可接5-12VDC,前天接了12VDC試了一下,OK。因為沒有5V電源,所以沒試。另外發現一個問題:3U的輸入電壓用12V也能正常工作。但三菱客服說不行。