qzly12312
級別: 探索解密
|
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝! |
---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
|
你沒有說清楚,你的電纜是銅芯、還是鋁芯、因為兩者的橫截面導電是不一樣的。 |
|
---|---|---|
|