現在是所有電線均發熱的厲害
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-05-13 16:20
電纜線小了,這樣下去,一年左右,估計這條線會報廢
liaohaiping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 109 點
下載積分: 623 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2022-05-07
查看liaohaiping的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-05-13 16:38
電纜過細了,二是電纜的電阻過大,電機溫度過高也許是散熱不好
zby7811
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 904 點
下載積分: 12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2019-07-29
查看zby7811的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-05-13 20:41
185的銅線載流量(450-550A)
小貓
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-05-14 11:03
百上2,185我一般上400A,610A不夠
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-05-14 14:16
線徑不夠,電纜發熱的主要原因是電流過大,即載流量超過額定載流量;跟氣溫應該有關系;如果電流沒有超過電機的額定電流的話,那么就要考慮在電機上加裝強冷風扇了;電纜肯定要換更粗的!!
給我一根杠桿,一個支點
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-05-14 14:21
電機是否有散熱風機?咋沒人想到風機呢
602424236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 250 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2013-07-05
查看602424236的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-05-16 10:57
利用熱傳導收集熱能轉化可用能源
394388686
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-12-20
查看394388686的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-05-16 22:05
你6臺電機都上到1000KW上了,你才用185平方線?我們才4-500A電流用240線都熱
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2013-05-17 09:08
線徑肯定是小了,這么高溫度長時間運行你的電纜很快就報廢的