觸摸屏為西門子MP277,PLC為西門子S7-1200。
二者之間通訊為以太網通訊,現想將電腦與此網絡鏈接并做到數據交換。
已購買一只民用普聯網絡交換機,請問需要設置哪些參數嗎?
是不是直接連接后即可使用。
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 08:07
HMI與PLC都選用以太網聯接方式,兩IP設置同一網段就行,如HMI為192.168.1.100    PLC為 192.168.1.101  本人沒做個西門子,供參考。