變頻器與PLC通訊時 是用變頻器寫入頻率功能 變頻器是FR-D700 PLC是FX2N請問Pr79要改成6 嗎 改成2不行嗎 我的改成2 為何就是不能把頻率寫到變頻器中呢
請各位大俠指點~~
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-15 16:24
問題已經解決 是把Pr79 改成6