sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lijun1226
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 163 點
下載積分: 722 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2022-10-24
查看lijun1226的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-03 06:06
現在弄了一個PROFACE 2031-SC41的觸摸屏和一臺歐姆龍PLC(SYSMAC-CS1G-CPU43)用來自學PROFACE,卻發現怎么都不能下載程序,總是提示GP沒有響應。這是為什么呢
ketangsz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 392 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-07-04
最后登錄: 2025-01-03
查看ketangsz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-23 21:21
先更新下屏的系統試試,太舊的跟后面的新軟件連接會有問題,先只傳送GP系統文件試試。