現在弄了一個PROFACE 2031-SC41的觸摸屏和一臺歐姆龍PLC(SYSMAC-CS1G-CPU43)用來自學PROFACE,卻發現怎么都不能下載程序,總是提示GP沒有響應。這是為什么呢
許方成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-12-17
查看許方成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-15 12:02
既然確定線沒問題,又可以和其它屏通訊。那很可能是屏壞了。這款屏初始狀態不需要設置就可以通訊的。如果離我近到可以到我這試。這款機我有十幾個。編程線及軟件都有。廣州市倫科機電有限公司。020-82160150