sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kgd吳生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 185 點
下載積分: 596 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2015-05-17
查看kgd吳生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-10 11:10
各位老師你們好,我三菱  FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI     80   D82    Y1  Y6》 指令控制, D80  D82  可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1  Y6  有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙,
linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-12-13
查看linyc168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 14:31
應該是超速了,將速度降下來