guoluzhe2000
級別: 探索解密
|
小弟剛學伺服,聽說伺服的干擾很大,控制信號線必須用屏蔽線,而且需要接地,就是不明白接在哪里! 望論壇大俠賜教 1、伺服控制線采用屏蔽線,那屏蔽線應該接哪里?驅動器端的屏蔽線可否接插頭外殼上,PLC端的屏蔽線接到哪里去? 2、設備的外殼直接接到地線,那伺服驅動器金屬外殼,伺服電機的外殼,開關電源的外殼等其他電器的外殼需要接到哪里? 謝謝大家百忙之中抽時間來看我的問題,謝謝!!! |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
所有的外殼,都是保護接地,把它并在一起,和設備的機箱外殼連接,黃綠線,編號PE1,把所有的屏蔽線,屏蔽外罩線連在一起,在端子臺上并起來,不連接機箱,也是黃綠線,編號PE2,在電路圖上標示是,保護接地圓圈加三桿,屏蔽是半圓圈加三桿,按設備的關聯性可建立很多防干擾連接,編號依次PE---3456--日本的控制柜是這樣,德國的又不一樣 樓主留言:請問一下那各屏蔽線連一起后應接到哪里,這里的地是指哪個地? |
|
---|---|---|
|