bobwanghj
級別: 探索解密
|
圖片:
臺達DVP40EH00T2 ,臺達B2伺服驅動器ASD-B2-0121-B,電機ECMA-C20401ES,臺達觸摸屏是在線模擬的 編碼器16W線,齒輪比160/1 ,1000個脈沖伺服電機轉一圈 當PLC只發一路脈沖的時候,伺服驅動器上顯示的脈沖數和PLC實際發送的脈沖數完全吻合,如果PLC同時發送兩路脈沖時(另外一路脈沖輸出口 接步進或者不接),并且方向信號不接通,伺服驅動器上顯示的脈沖數總是比PLC實際發送的脈沖數少2個,每次轉都少2個脈沖;當方向信號接通時,不管轉動停止多少次,驅動器上顯示的脈沖數和PLC實際發送的脈沖數相等。 試了很多次,還是找不到原因,在這里請教一下大家,謝謝了!! [ 此帖被bobwanghj在2013-04-26 13:51重新編輯 ] |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
是脈沖加方向還是差分雙脈沖呢? 樓主留言:沒沖加方向,方向信號不接通的時候才會丟脈沖,如果方向信號接通了,就不會丟脈沖 |
|
---|---|---|
|