sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cloudyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 563 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2017-05-11
查看cloudyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 19:40
我有個臺達伺服電機,我想把電機上下調個位置,也就是反轉了, 是定位用的。 改了伺服器里的 P1-47 通道 里的0點復位方向,結時機沒法復位, 在復位時用金屬感應了0位傳感器,再手動上下動作,反的, 沒用。想改接線又沒有電路圖, 只有伺服的手冊,望高手們指點一二。 型號 ASDA-AB
cloudyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 563 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2017-05-11
查看cloudyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 18:58
P1-47可以改, 可P1-00 或者P1-01等等我改了沒法保存, 改完數再按SET 就跳回去了。 應該不是密碼權限的問題吧!
cloudyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 563 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2017-05-11
查看cloudyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-26 19:16
已解決!P1-00里面,參數 12 和112 切換更改就實現正反轉了。 必須是在OFF 狀態下, 我是拍下急停就可以修改了。