sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 16:48
如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的。可以用上最好。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 10:08
要看你跟什么變頻器通訊了啊,加一個485BD 或者ADP就可以了,具體根據距離來定,設置通訊參數,變頻器跟PLC要一致就行。3u帶了CRC校驗,通訊有RTU格式比較好。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-27 16:03
3樓說不用關CRC,那發送的數據沒有CRC怎么能成功,有沒有例子。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺