sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 16:48
如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的。可以用上最好。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 10:34
用adp有硬體上的限制,要小心。
一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
自己小心留意。

祝好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(306965344@qq) 真誠感謝!
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    litung
    臺灣-李同在
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 577 個
    工控威望: 3224 點
    下載積分: 14494 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2024-12-23
    查看litung的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-04-29 09:01
    正確來說
    485通訊,可以支援到247臺左右,看使用的晶片。
    一般認知都是32臺。

    看你要通訊的設備是什麼協定
    用485-bd的話,站號比較沒有限制。
    用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16臺,而且站號超過16就抓不到了。
    差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。

    3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。
    別家的可能不適用,你要自己看手冊確認一下。
    本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 熱心助人!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G