我有一臺FX3U的PLC 和一個歐姆龍的旋轉編碼器,現要求伺服電機送3次料,第一固定送4公分,第二次送D0公分,第三次送D1公分,D0和D1分別是自己設定值
哪么程序是否是下面這樣的   問題重點在于高速計數器和編碼器的接線方式

LD X1
MOV K4 D2                                                                                                                                                                                    LD X1
MUL D2 K1024(脈沖數) D3                                                                                                                                                        MOV K4 D2  
OUT C235 D3                               第一次送料                                                                                                                            MUL D2 K1024(脈沖數) D3
                                                                                                                                                                                                        OUT C235 D3  
LD x2                                                                                                                                                                                                           .
mul d0 k1024(脈沖數)D4         第二次送料                                                                      .
out c236 d4                                                                                                                                                                                   out c235 d4
                                                                                                                                                                                                                       .
ld x3                                                                                                                                                                                                               .
mul d1 k1024(脈沖數) d5       第三次送料                                                                                                                                out c235 d5    能否想這樣寫 求指教,還
out c237 d5                                                                                                                                                                                                           有編碼器A B Z   相相                                                                                                                                                                                                                              的接線方式
是不是3次送料需要3個不同的高速計數器,能不能只用1個,如C235只用這一個計數器,
但是只用這一個的話又會造成雙線圈輸出,求高手指點
[ 此帖被270429890在2013-04-23 10:56重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 09:11
引用
引用樓主270429890于2013-04-22 22:19發表的 求解一個抓狂的問題 :
這個真不是問題,臺果你稍微懂一點電子的話
如果這都不懂就不要編程了,機械這東西關系到人命的
樓主留言:
請高手明示
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-25 07:53
歐姆龍的編碼器一般是6線的,+24V 0V A B Z A接X0 B 接X1  編程時用C251就行了
如果編碼器輸出的是差分+24v 0v A+ A- B+ B- Z+ Z-就要用TTL轉HTL轉換器
3樓  發表于: 2013-04-25 07:58
編碼器一圈的脈沖就是伺服一圈的脈沖,將距離換算成脈沖量
定位用DDRVA D100 K1000 Y0 Y1
如將4公分換算成脈沖量是 10000存到D20    D0距離換算成脈沖量是2000存到D22    D1的距離轉換成脈沖量存到 d24
定位數據傳送條件  ld m0 dmov d20 d100
                                  ld m1  dmov  d22  d100
                                  ld m2   dmov   d24    d100
定位啟動       ld m10  DDRVA D100 K1000 Y0 Y1                k1000是頻率自己改
樓主留言:
請問 你用了DDRVA指令后移動了這么多距離,請教一下,用什么指令回到原點? FX3U的PLC
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(catfree) 熱心助人!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3443 個
    工控威望: 20982 點
    下載積分: 28595 分
    在線時間: 1765(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-24
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-04-26 08:03
    回原點DDRVA K0 K1000 Y0 Y1
    原點搜索 zrn   k5000 k1000 x0 y0