樓主  發表于: 2013-04-22 20:46
各位師傅,麻煩指導一下,是MR-C40A 伺服器控制的伺服電機安裝位置我給掉了個,再開機就不能復位0點了, 此馬達驅動一個模具, 邊上有2個上下限位與一個0位的傳感 器, 我不知道如何設置給反一下, 我把別的設備上的已經反過來的伺服器與馬達都拆過來對換過沒用。
cloudyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 563 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2017-05-11
查看cloudyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 18:12
傳感器上下限位位置我對換過的。 馬達和驅動器也都對換過的啊。 另一臺就是好的,這一臺就不好。 該正轉它就反轉。
cloudyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 563 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2017-05-11
查看cloudyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-24 19:24
分享一下, 我搞好了, 就是將伺服器的CH1通道上的邊接線的, 7、8 兩腳和9、10兩引腳對換位置,就完成正反轉對換了。