sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lca5678
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 547 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2013-10-19
查看lca5678的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-20 22:17
問題是這樣的,我這里有一臺進口設備,前幾天設備突然開不起來,領導都是說是程序有問題,他們就開始查,發現組態里面有很多從站在線的時候都有打叉的,他們就認為組態出問題了,重新下載組態,但是問題還是一樣,后來檢查出是燒了一個小保險,換了就可以開起來了,但是就這次后這臺機器有很多功能都用不了了,這是一臺生產用的設備,以前有寫部分是可以不用或手動的(如打包),但是現在不用不行,不用它就不到下一步,這是什么問題導致的呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-21 13:17
引用
組態里面有很多從站在線的時候都有打叉的

這說明通訊線路故障,燒掉保險后導致從該節點之后的站點都通訊不上;
重新下載組態后連程序一起下載進去了,而下進去的程序又不知道是哪個版本的,應該跟正常使用的時候的程序不一樣了吧,所以動作不正常了。
你有最新的程序備份可以將程序再次寫入,沒有的話針對程序進行修改吧.