樓主  發表于: 2012-03-09 17:05
公司用很多小電機,電機功率為0.25KW變頻專用電機,配備變頻器是安川的V1000系列1.1KW變頻器,一拖一,變頻器長期工作在22HZ左右。現在經常發現電機停轉,觀看變頻器顯示OL,拆下電機測量就是其中一相繞組部分短路,對地不短路。再拆開電機觀察電機繞組,沒有任何繞組變色現象。已經發現三次這樣的故障,且不再同一部位發生。
按理,若負載重或缺相引起電機燒,繞組應該變色。從現象上看,倒像是相間突然高電壓,引起電機匝間短路,但工作頻率22HZ的話,變頻器輸出電壓只有180V左右。
各位能討論下是怎么會發生這個現象的。
簽名無效了,麻雀不見了!
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 253 點
下載積分: 435 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-12-25
查看shenliangpen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 19:18
電機電流有沒有超標