樓主  發表于: 2013-04-16 17:00
用過臺達AB和B2的伺服,都是同步皮帶傳動(皮帶長度在5-8米,),定位完以后伺服主軸來回抖動,直到報警過載。調速度增益和位置增益都沒什么明顯的效果,不知道那位遇到過。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
j111111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 163 點
下載積分: 601 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2021-11-26
查看j111111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 15:59
現在也有同樣問題  同步帶傳動的轉動慣量比確實比較大   之前也是一直調不好
不是抖動就是停下來之后震動的聲音特別大  

到現在也沒解決
j111111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 163 點
下載積分: 601 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2021-11-26
查看j111111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-10 17:18
1、伺服回原點采用檢測到原點信號后減速并拉回原點  響應快的時候就不停在原點附近快速晃動 一直也停不下來  響應調慢了就好些 但是停下來之后也會震 有噪聲
2、正常走起來的時候在其他位置是通過接近開關檢測到位的 減速再停的話位置不準不說  時間也來不及啊