三菱F940GOT與Q00PLC連接問題求教
現有F940屏與Q00PLC(CPU)連接使用中出現不能通訊,但是QPLC的通訊口現在可以上傳、下載程序。(證明PLC通訊口沒有問題)與屏通訊線是PLC的程序上傳下載線,因該線也沒有問題。懷疑是屏的通訊口壞,但無法檢測。
PLC與屏的通迅口與屏與電腦通訊口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏與電腦進行上載和下載屏的畫面也沒有問題(正常)。
請問PLC、線、屏三者哪里出現問題?現在PLC不能同屏通訊。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2239 個
工控威望: 2472 點
下載積分: 11652 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-26
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 21:20
各位沒明白,屏是在使用中出現問題的,而且屏的上傳下載口與三菱Q的通訊使用的是一個口。在屏的系統參數內232設置與422設置都試過。不能用。
后從另一臺上的屏拆過來使用沒有問題,現在就是不明白屏可以上傳下載程序應該說沒有問題,可就是不能連接屏。(也進行過參數設置232、422都試過)就是不行。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2239 個
工控威望: 2472 點
下載積分: 11652 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-26
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-25 17:11
問題已解決,兩塊屏的通訊口都被破壞,換新屏后正常。