sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

myy951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 482 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-03-24
最后登錄: 2024-12-15
查看myy951的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 11:54
圖片:

有A B C三個加熱器,A=B=C=60kw ,都是接成星形連接,現在再將這三個加熱器連起來,想知道的是選擇每根線上的電流時多少?怎么計算?總進線選用多少合適?
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 20:23
樓主為什么要這樣接??  為什么不把 A  B C 分開呢? 這樣電流不平行的啊!~!
   功率X1.7就是單相的電流~!~我們就是這樣做的  方便透露是用來做什么的嗎?