sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-13 09:05



    一臺印刷機上的  觸摸屏和西門子S7-200 PLC相連接 主要問題是操作工 超速開車 觸摸屏的速度設定最高是120米/份。(從0-120米操作工都可以設置)。現在我想把速度改成最高只能設置80速度。  請問怎樣設置?需要什么軟件來設置,有沒有維綸通觸摸屏全系列編程設置軟件。 設置的時候先斷電后直接把鏈接線從PLC拔下鏈接電腦 ,然后在通電,(通電的時候PLC也通電)設置完了在斷電鏈接PLC 然后在通電,這樣操作不知對不對。以前對三菱FX系列PLC編程有一定基礎,第一次操作觸摸屏。請大俠指教。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:40
http://www.weinview.cn/service/Serives.asp
到這里下載EB500軟件
通訊線不是與plc連接的那根,要自己做一根,接線圖查上面網址內的手冊;

如果對觸摸屏不曉得如何操作,也可以直接改PLC程序,找到速度對應地址,該值大于80時程序強制修正為80。