sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 17:22
今天買了個3U的PLC,以前用的都是FX2N,COM點直接和X點接上就導通了,現在3U的是S/S公共點直接接X沒有輸入指示,要接上電源,我把S/S接0V,和接24V都試過了,都有用,然后上網查了一下說是有漏型和源型之分,在不知道是什么型的情況下,我這樣接法會不會對PLC有影響。目前是正常運行的.
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 18:42
這個PLC買來的時候,里面有一張紙,上面有說明。

如果想和以前的一樣用,你把24V和SS短接。然后0V短接X生效。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水