我的編碼器是600脈沖的,上到PLC板上 在監控的時候發現轉一圈是1200個脈沖,裝在別的PLC上就是600脈沖,這是為什么呢?

是不是需要加電阻什么的? 怎么加?


在這里先謝謝各位大俠了!!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-05 14:58
所用的PLC品牌型號以及高速計數器的模式?