sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2025-01-05
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-03 19:22
大家好,現在有一個工程。是關于加熱用的。總共有10區溫度,用固態繼電器控制加熱。用三菱FX3U 的PLC,要求加熱元件電壓為380V,需要反饋每個區的加熱電流,并顯示在觸摸屏上。領導說只要用三個互感器測量三相加熱電源,就可以計算到每個區的加熱電流,我真不知道怎么做,特請教各位大蝦。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新編輯 ]
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:21
    1 每個區的溫度不同,可以對每個區的SSR的脈沖占空比進行HMI設定,就可以開環控制每個區的不同溫度;2 用PID調節總的溫度;3 總的能耗統計和每班耗電量的考核采用電流互感器+電度表。