1、說起S7-300系列PLC I/O模塊,特別是ET200M中的SM331-7KB02/-7KF02等AI模塊,相信很多人都遇見過共模干擾電壓(Ucm)超限出現上/下溢出,而不能正常使用;特別是4線制儀表或傳感器信號最易出現這種故障現象。
2、為應對這種共模干擾電壓(Ucm)現象,相信大家都是外加AI信號隔離模塊解決。但這種方案同時也增加了硬件成本開銷、控制柜體布局容量、硬件安裝調試時間,以及設備故障點等諸多問題。
3、當然,一些系統集成商將增加AI信號隔離模塊的方案,作為項目成本開銷并向用戶追加投入費用的依據。
4、眾所周知,在SIENENS的S7-300系列4~20mADC測量范圍手冊說明書里,有很大篇幅講解關于2線或 4線制儀表、隔離與非隔離模塊、I/U/RTD/TC等信號抑制共模干擾電壓(Ucm)接線的推薦方案。
5、簡單的說,SIENENS的S7-300系列4~20mADC測量范圍手冊說明書中,對抑制共模干擾電壓(Ucm)接線的處理方法如下:
(1)每個通道的M- 輸入端必須連接到模塊地。
(2)Mana端也必須接地。
(3)再將Mana端與每個通道的M- 輸入端短接線。
(4)將未用到的COMP+端接地。
6、個人在現場遇見過幾次這種干擾現象,都以SIENENS推薦的接線方案處理好,并且還按此方案成功指導過其他同事類似的問題處理。