以前的做的一個工程用近接開關直接驅動中間繼電器,可不到一個月老是壞,壞的表現形式:不管近接開燈亮還是不亮、都有輸出
我的近接開關是NPN電感式、10V~30VDC、0.2A,中間繼電器是24V,接線是一端接電源正極、一端接近接的輸出線、可換上新的,設備又好了,但不知道又能用多久
苦惱中,大家幫我分析下原因了,謝謝
承接:
設備改造維修15161680303
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 12:39
1.中繼選電流小點的
2.如上所說,中繼線圈兩端反向并聯續流二極管
簽名無效了,麻雀不見了!