各位前備
由於 我司的產品需要兩臺設備通過RS485 modbus彼此做資料傳遞, 但是常會發生通訊斷斷續續的問題. 我們透過示波器來檢測送與收的訊號. 發現從主站
送到從站的波形是正常(fig11); 但是由從站送回的波形會突然變平掉不見 (fig12).
不知各位先進是否可提供一些寶貴的建議與經驗來協助解決這個問題.
拜託了
bioman6666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 526 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2020-11-16
查看bioman6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-30 17:06
非常感謝樓上的寶貴建議, 我們是曾有量測主從兩端的接地電位差, 約3~5V以內. 只是我不曉得量測方法對不對,我們是用三用電表的探針直接量兩端的機殼,這樣對嗎? 同時主/從兩側的表頭算是被用戶限定, 因此要更換通訊硬件似乎是不太可能, 還有其他方法可以使用嗎? 比如在線中增加RS485隔離中繼器之類的東西, 會有幫助嗎? 謝謝各位.