5樓和10樓說的對,三菱485通訊在短接RDA和SDA,RDB和SDB后會出現把自己發出去的數據收回來的現象,當然也就出現發送時兩個燈都閃爍。有兩種解決方法,一是軟件處理,在程序接收緩沖區中把自己發的數據剔除,但此種方法缺陷是通用性差,程序處理復雜。第二是硬件上解決,我是用第二種硬件上解決的,有實際使用例程。需要的話可以和我聯系,用戶名是企鵝號,注明三菱通訊