sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gaotian534
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 477 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2016-01-11
查看gaotian534的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-26 21:16
今天看到一個s7-200與mm420用uss協議通訊的程序,正反轉用外部端子控制,用通訊控制頻率,uss塊的調用我會,也知道輸入的頻率speed為實數,程序中轉換頻率的程序為 上電常通,雙整數除法vd100/269=vd110,雙整數轉實數vd110,vd120;把vd120放入USS的speed中。
電機轉數為1450轉每分鐘,4極  變頻器參數2009=0

我想問一下269是怎么算出來的? 還有vd110在程序中是頻率還是什么其他的數?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-27 16:59
Speed_SP: 速度設定值。速度設定值必須是一個實數,給出的數值是變頻器的頻率范圍百分比還是絕對的頻率值取決于變頻器中的參數設置(如 MM 440 的 P2009)

P2009: 決定是否對 COM Link 上的 USS 通信設定值規格化,即設定值將是運轉頻率的百分比形式,還是絕對頻率值

= 0 不規格化 USS 通信設定值,即設定為變頻器中的頻率設定范圍的百分比形式。
  1 對 USS 通信設定值進行規格化,即設定值為絕對的頻率數值。

--------------------
以上說明該控制中設定的數值為頻率的百分比。
至于該數值是如何推算出來的,要看工藝流程