sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-25 19:24
如題:要求1.一個變頻器,控制四個馬達電機啟動。方向只需要一個方向。(在選型的時候也要考慮變頻器功率多大)。 與FX系列PLC程序所控制啟停,每個電機可以單獨啟停,不受其他電機影響。
要求2.電機要實現7段速速,如何實現。如果每個電機加使用一個變位器,可否實現7段速度。
  請大家指點指點。。。。謝謝
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 09:10
實際應用意義不大,我也從沒見人這么用過。不過如果只是討論一下到是可以。一般這種情況最直接的就是四個變頻,各自裝電位器。一般電位器只能無級從最小到最大。其實沒辦法成段速。如果不考慮電機之間的相互差異,那么四個交流接觸器拖四個電機,上面的變頻容量相對選大。應該可以實現各自啟停,在屏上也不過是畫面的問題。一個變頻一個電位器,理論上只能是四個電機控制同樣的速度。他可調速,確不是段速。一般7段速控制還是有的,你可以在每個變頻上設置7段速,每一段用一個中繼,掛一個PLC輸出點,理論上可以做到段速控制。也可以通過屏控制,關鍵是成本相當高。設備看起來也有點扯淡的嫌疑。當然其實沒有實際沒有發言權,不知道四個電機的本身物理差異是否對變頻有影響。

如果撇開不談。1,四個單獨啟停,同時啟停肯定是可以做到的。通過屏做也是沒有問題的。2,電位器調速一個變頻理論上一個電位器,只能是四個電機的速度同時調。可任意,確實現不了段速。如果段速控制用變頻本身的段速,外加中繼常開控制,通過PLC控制中繼,然后各自的段速各自控制應該可以,但是每個電機應該是同不了步的。不過四個電機同時啟動、停止,瞬間電流可是不小啊。

閑扯完!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小珠珠) 感謝!
  • 山河今仍在,壯志在何方?