簡單的就不提了,很多時候大家做的項目要求都會涉及到手動 、自動、暫停等不同狀態。我寫過很多,最常用的就是用CJ或CALL來做,MC還沒試過。但做到暫停的時候程序會很累贅很麻煩,而且我每次做這種項目思路都不一樣。自己能力有限,所有沒能好好的歸納出一個統一一點的程序結構框架。希望大家不吝賜教,都談談自己的看法和經驗!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 22:47
看一下論壇中【PLC急停有那些方法? 】的貼可能對你有幫助
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-26 17:00
引用
引用第15樓jianming于2013-03-25 22:43發表的  :
我通常是用子程序來做,暫停的時候跳出自動的子程序,狀態可以保持,外部再加一些相應的輔助程序,這時候如果轉入手動的子程序一樣可以控制輸出,但不會觸發自動的邏輯關系運算,暫停轉回自動后,會接著暫停前的狀態繼續運行

此法可以參考,但是暫停后又手動,這樣和自動前的狀態不一樣,轉回自動該如何處理,手動幾步都無所謂,動作如果一多可能就會問題,這個時候該如何處理