機臺內有個 三菱  MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的電機 ,前幾天電機拿去修了 回來裝上后伺服器 報警 AL E6  查了說明書 說是 ,EMG-SG之間斷開,伺服點擊緊急停止的意思。現在就搞不清楚到底是 電機沒修好,還是 伺服器壞了 ! 求大神指導
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-22 08:08
EMG與電源的負沒接線