sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 16:10
11KW  潛水泵   1600米   要多大截面積的電纜???????
11KW 潛水泵=22A
允許壓降380-370=10V  末端電壓獲得370V
線電阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
導線的截面積為:S=pL/R   S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 選用70平方。需要那么大嗎???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新編輯 ]
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 16:53
這種情況我覺得還是用高壓在適當位置降壓!
否則損耗很大代價也很大!