樓主  發表于: 2013-03-14 18:33
我有一臺三菱FX2N的PLC帶一4DA擴展模塊。,運行狀態下,PLC沒有輸出,多個輸入指示燈閃亮,進行故障診斷,顯示6708.請教各位大蝦怎么樣處理?謝謝
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-19 14:58
為樓主在三菱軟件幫助里找到的關于6708#錯誤的資料


錯誤代號列表[錯誤代號6708]

適用機型    FX系列PLC

=====================================================================================================

錯誤代號(D8067)    6708
錯誤信息    操作錯誤
錯誤的步號    D8069
LED狀態(RUN)    ON
LED狀態(PROG.E)    OFF
PLC運行狀態    RUN
診斷時間    PLC處在RUN狀態下
錯誤現象及原因

FROM/TO指令錯誤。

解決方法

該錯誤在操作執行期間發生。

(1)重看程序或請確認應用指令的操作數的內容。

(2)請確認指定的緩沖存儲在不在對方的機器里存在。

(3)請確認擴展電纜的連接。