電源是220V,接觸器(線圈工作電壓110V)沒通電時電阻160歐的樣子,串接了一個200歐的電阻,一上電就燒掉電阻,誰能幫忙解釋下
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-12 10:49
交流線圈工作電流要用阻抗計算,而不是測直流電阻,交流阻抗肯定大與直流電阻,而且線圈在吸合前和吸合后阻抗是不一樣的,所以交流接觸器剛吸合的瞬間有較大沖擊電流。
用電阻降壓很不可靠,還是用變壓器好。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。