sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-06 15:18
圖片:
1M,1L+,還有Q輸出在內部是如何連接的,不解!日系的輸出只有COM,和Y   。歐系的為什么三個端子?
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 16:59
日系的一般是漏型PLC,也就是內部24V+并在一起。
歐系的一般是源型PLC,也就是內部24V-并在一起。
至于3個接點的問題,其實是將內部并點接到外面而已,三菱其實也是三個點,24V+  COM和Y
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,