1M,1L+,還有Q輸出在內部是如何連接的,不解!日系的輸出只有COM,和Y   。歐系的為什么三個端子?
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-06 16:18
歐系的1M是公共端相當于COM端,1L+是內部光耦隔離驅動端的供電與1M形成回路。日系的供電端由PLC內部提供,輸出端與PLC沒有內部沒有完全隔離。歐系的所以多出來個供電端主要考慮于PLC電氣隔離,在電磁干擾強烈的環境還是歐系的性能好。
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-09 12:01
引用
引用第4樓langman于2013-03-07 16:59發表的  :
日系的一般是漏型PLC,也就是內部24V+并在一起。
歐系的一般是源型PLC,也就是內部24V-并在一起。
至于3個接點的問題,其實是將內部并點接到外面而已,三菱其實也是三個點,24V+  COM和Y

你別混淆是非啊!前一句半是對的后一句半有出入,這個內部可沒有連接你自己試試就知道了。