sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

simon_xiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 378 點
下載積分: 3246 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2019-05-19
查看simon_xiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-05 19:16
CP1H   PLC控制伺服電機的4個輸出點(第一次燒的方向輸出點,第二次燒的脈沖輸出點)分別被燒了一次,不知道是啥原因,請指教一下,謝謝!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 21:03
接線有問題,肯定是直接進了DC24V,沒有串接2.2K的電阻。再就是接入DC5V也行
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。