sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-28 18:45
早兩天做了個485通訊的程序,變頻器是E700的,程序寫好后，通過觸摸屏給定頻率,同時反饋頻率到PLC至觸摸屏。有點很奇怪,比如說我設定35.00Hz,但是反饋顯示35后過會跳成33.10或2.86,然后又恢復成35.00,請問各位高手,這是怎么回事啊!
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-01 09:23
是不是干擾引起的,看下電機有無異常情況出現。