sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-26 22:18
圖片:
圖片:
三菱觸摸屏數值問題求助

我想給合GOT960 觸摸屏 FX2N PLC 廣數步進電機做一個絲桿進退機構。無法解決數值轉換難題,求助好心人。

比如 我想在觸摸屏中  輸入20。3  絲桿走過 20。3毫米

問題是,我寫入觸摸屏中的數值和觸摸屏傳入PLC中的數值對不上號

附件中的兩張圖片是我對觸摸屏數據輸入模塊的設置,錯在哪里,PLC程序要如何寫?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 11:33
屏輸入是整數,,再在PLC里用指令轉為實數就行了.........