sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-01-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-25 17:28
我一臺自動送料的機械手系統用了三菱的PLC,今天發現和它相連的控制文本一直在閃,打開電箱發現電源燈和運行燈也是在閃。
測了下交流電源是230V,但測了下PLC上的24V+時,發現它只有3V左右。
和PLC并聯使用的開關電源有個電容壞了流出白沫。
請教各位大俠,請問是什么原因引起PLC這樣的故障?怎么修?
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 10:11
外部24VDC有短路現象,修好開關電源,并處理短路現象。