我有一臺設備,PLC是FX2N的變頻器是丹佛斯的,用數據線通訊。故障現象是在設備正常運轉狀態突然自動降速停機然后又自動啟動加速運轉。變頻器的啟動信號線已更換。不是經常出現。那位同仁遇到過類似的故障,給予指點。
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 17:09
變頻器沒有反饋,變頻器功率比電機大。
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-08 16:44
故障已解決。原來生產商為節省,plc和變頻器的通訊線不是屏蔽線,更換為屏蔽線問題就消除了。希望對各位有幫助。