sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zjcw0419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-11-29
查看zjcw0419的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-31 22:29
各位師傅,想用一臺變頻器控制一臺電機,假若變頻器壞了,想切換回不需變頻器也可以運行!
控制圖如何設計!
請指點!
auto_world
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 11:01
思想精神是:變頻工頻可自由切換,加兩個個接觸器即可。
注意變頻器電機端不可逆向送電。
auto_world
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-04 15:44
引用
引用第6樓zjcw0419于2013-02-02 22:21發表的  :

有圖嗎?

需要圖嗎?電源-->總空開↓-->空開A-->變頻器--接觸器A-->↑→兩回路合并后接電機。。                                                                                       ↓-->空開B-->接觸器B-->----------↑